这里是普通文章模块栏目内容页
为什么PDF导出功能在SOLIDWORKS Electrical中不起作用?

在SOLIDWORKS Electrical项目设计中,当工程师完成图纸后,一般会把图纸打印成PDF文件,用于图纸发布或者生产接线。在最近的版本中,通过导出的方式打印PDF文件,软件提示“PDF导出需要使用以下打印机:PDFCreator”,这个问题让工程师无法正常发布图纸,那这个问题需要怎么处理呢?下面请看问题出现的原因以及解决方法。

 

一.在2017以后版本,使用SOLIDWORKS Electrical的客户在导出PDF文件时会遇到以下问题。

SOLIDWORKS Electrical导入/导出选项

 

点击 “导出PDF文件”时提示

SOLIDWORKS Electrical PDF导出文件是使用名为“ PDF Creator ”的第三方应用程序创建的。最初,它曾经与SOLIDWORKS Electrical一起打包到SOLIDWORKS 2016 SP4以前版本。但是,随着SOLIDWORKS 2016 SP5及之后的版本更新,它已从安装管理器中删除,因为杀毒软件经常检测到潜在威胁,从而导致SOLIDWORKS Electrical安装失败。

如果需要将SOLIDWORKS Electrical原理图保存为PDF文件,则可以单独下载SOLIDWORKS Electrical PDF创建实用程序。

打印图纸对话框和选项

 

二.要解决此问题,请按照下列步骤操作:

  1. 复制“C: Program Files SOLIDWORKS Corp SOLIDWORKS Electrical GhostScript bin”中的所有文件,并将其粘贴到“C: Program Files SOLIDWORKS Corp SOLIDWORKS Electrical GhostScript”中。(以上路径为软件安装路径)

  2. 打开注册表编辑器并导航到“HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Trace Software SolidWorks Electrical Services ”

  3. 将“PDFPrinterName”注册表项的值从“TsPs”更改为“PDFCreator”。如果“PDFPrinterName”注册表项不存在,请将其创建为新的字符串值。

  4. 打开“HKEY_CURRENT_USER Software Trace Software SolidWorks Electrical Settings CustomTempDir”。

  5. 将“CustomTempDir”注册表项的值更改为不包含空格的路径。例如; 'CustomTempDir = C: TEMP'。如果“CustomTempDir”注册表项不存在,请将其创建为新的字符串值。确保使用实际存在的路径(C: TEMP)。如果您不遵循此步骤,“导出PDF文件”功能将不会返回错误,但不会创建PDF文件。

  6. 从http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator安装或重新安装PDFCreator软件。

    1. 选择一种安装语言,然后单击“确定”按钮。

    2. 在欢迎页面上,点击“下一步”按钮。

    3. 在“选择组件”部分,禁用“PDF Architect 5”。

    4. 点击“下一步”按钮。

    5. 点击“安装”按钮。

    6. 'PDF Architect - 安装具有免费功能的PDF Architect'点击'不,谢谢'按钮。

    7. “免费获取Web Companion PRO”。选择“不,不要保护我”,然后点击“下一步”按钮

    8. 点击“完成”完成安装。

如果安装了PDFCreator软件,则会出现一个对话框,提示您为默认主页和PDF Architect 5安装Web Companion加载项。SOLIDWORKS技术支持建议您选择“否,不保护我”选项以拒绝安装这两个应用程序。PDF Architect 5可能会干扰启用其他SOLIDWORKS插件产品。

一旦安装了PDF Creator,您应该可以创建PDF文件并打印电气图纸。

请注意:安装PDFCreator软件可能导致SQL数据服务关闭,如启动软件时提示无法连接数据库,请到计算机服务选项中启动相关服务。

更多SOLIDWORKS常见问题,请关注SOLIDWORKS学习网

收藏
0
有帮助
0
没帮助
0